Немного размышлений о расчётах.
Изначально, как правило, у нас есть напряжение питания Uпит.
Сопротивление нагрузки и примерная желаемая мощность.
Как мне думается, для каскадов с мощностью менее 0,5 Вт термостабилизацию можно выполнять в виде эмиттерного резистора и делительного моста,
для каскадов 0,5...5 Вт стабилизировать можно при помощи диода с термической связью с радиатором,
более 5 Вт - лучше применить отдельный узел стабилизации на транзисторах.
Допустим, я хочу получить 0,5 Вт с одного КТ606 в режиме А при Uпит = 12В на нагрузке 50 Ом.
Сначала разберёмся с наклоном нагрузочной прямой.
1. если не будет трансформации сопротивлений.
0,5 Вт на 50 Ом это
Uн = корень(P*R) = корень(0.5*50) = 5 В действующего напряжения, или Uнm = 5/0,707 = 7,1 В амплитудного.
Iн = корень(P/R) = корень(0.5/50) = 0.1 А действующего тока, или Iнm = 0,1/0,707 = 0,14 А амплитудного.
Наклон нагрузочной прямой должен быть R = U/I = 7,1 В / 0,14 А = 50 Ом, другими словами - при изменении коллекторного напряжения на 7,1 В, коллекторный ток должен измениться на 0,14 А.
В режиме А мы должны на графике выходных характеристик по оси напряжений уместить: остаточное напряжение коллектора Uкэ.мин и полный размах напряжения (два амплитудных).
12 В питания, минус 7,1 В амплитуды, минус 3 В напряжения отсечки - остаётся 12-7,1-3 = 1,9 В падения напряжения на эмиттерном резисторе R1.
Этого даже многовато. Чтобы стабилизация работала, напряжения там должно упасть не менее напряжения смещения (0,6...0,7 В).
Сопротивление резистора R1 = 1,9 В / 0,14 А = 13,5 Ом. Фактически, у нас эмиттерный ток больше коллекторного, так что примем округление сопротивления в меньшую сторону. До 12 Ом. Или даже до 10 Ом (у меня нет 12).